此器件可支持MODBUS通讯,但数据格式与欧姆龙的定义不一样。所以只能用串口无协议来做
产品说明:
联机灯光控制系统,
MODBUS-RTU
通讯,单机通讯最大控制
1952
个独立
LED
,多机通讯可达
10000LED
以上,适合庞大的
LED
独立控
制需求,可以购买成品测试功能;特许需求请联系客服定制,定制品不支持退货。
功能说明:
1
、输出路数可设置
(
默认
1296)
。
2
、波特率可设置,
9600
显示
96(
默认
)
,
19200
显示
192
,
38400
显示
384
。
3
、灰度可设置,范围
50-255
。
4
、拨码开关可设置
ID
,范围
1-15
。
参数设置:
1
、设置输出路数,长按
OPT
,数码管闪烁,点按
INC/DEC
设置,范围
80-1952
。
2
、设置波特率与灰度,长按
MODE
,数码管闪烁,显示
2.xxx
,
xxx
表示波特率,点按
INC/DEC
设置,
xxx
范围
9600(
显示
96)/9200(
显示
192)/38400(
显示
384)
;点按
MODE
,显示
3.yyy
,
yyy
表示灰度,点按
INC/DEC
设置,
yyy
范围
50-255
。
串口通讯设置:
8
位数据
/
无奇偶校验
/1
停止位
通讯协议:
MODBUS-RTU
支持指令:写单寄存器指令
0x06/
写多寄存器指令
0x10
指令
0x10
:写多寄存器
指令说明:从寄存器
0
开始,寄存器
0
是
16
位数据,对应下位机
1-16
的
LED
状态,
=1
则亮,
=0
则灭;寄存器
1
,对应下位机
17-32
的
LED
亮
/
灭
;依次类推,最多支持
122
个寄存器。
测试举例:
上位机发送
Tx
:
01 10 00 00 00 0A 14 FF 0F 01 80 80 FF
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C9 04
下位机回报
Rx
:
01 10 00 00 00 0A 40 0E
数据说明,
01 站号
10命令
0000起启地址
000A发送字数
14字节数
FF0F为数据,共10个字
[ 此帖被yangzhisang在2021-05-18 17:53重新编辑 ]
附件:
9.灯的流水控制485-20210518.zip
(338 K) 下载次数:204
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
holdkcxyz
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
126 个
工控威望:
4220 点
下载积分:
949 分
在线时间: 288(小时)
注册时间:
2018-11-07
最后登录:
2024-12-20
查看holdkcxyz的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-05-18 18:20
全看
|
小
中
大
感谢分享
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
关于MODBUS-RTU与串口无协议通讯
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问