楼主  发表于: 2021-05-15 10:47
CJ2M显示HH报警 ,设备正常运行约一年了,上个月出现一次,今天出现一次
现在程序扫描时间为1.89ms
报错代码809F/0000  循环时间错误 

各位大神,这个怎么处理?
13849346737
美丽人生
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 121 点
下载积分: 640 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2015-04-24
最后登录: 2024-12-06
查看13849346737的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-15 20:18
请问是什么机器?大概的原因是外围传感器线路得问题,外围信号高频率的触发中断事件导致循环超时报警