油浸电力变压器S11-35/0.4-2000低压中间B相瓷瓶温度高为什么(A相50度,B相90度,c相54度)?A相电流2000A,B相1900A,C相2000A,电压405V正常,另一台S11-35/0.4-16000低压三相都是50度左右。
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1197 个
工控威望: 1742 点
下载积分: 7562 分
在线时间: 578(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-12-26
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-16 10:13
图片:
谢谢。导电部分温度都还好,返厂吊芯检查也没发现问题。生产急用,已经投运。
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1197 个
工控威望: 1742 点
下载积分: 7562 分
在线时间: 578(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-12-26
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-05-30 15:55
电流2KA过一点。
三相差不多是平衡的
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1197 个
工控威望: 1742 点
下载积分: 7562 分
在线时间: 578(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-12-26
查看sanlihu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-12-17 08:53
图片:
图片:
图片:
20211211日送生产厂家更换大盖,现在运行正常。谢谢大家关心回复。
吉圆电气 QQ751673698