F800变频器驱动风机,停机时断运行信号,模拟量置0,减速时间90秒,报E OU3,减速时间改到480秒还报这个,有什么办法?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9654 个
工控威望: 8539 点
下载积分: 16684 分
在线时间: 5318(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-01
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-14 23:37
F800的通病。

可这样设置试试:
1、参数pr.882 设定为1  启用再生回避功能 (因为F840没制动电阻,启动或停止时可能报过电压)
2、参数pr.883 设定为540  (直流母线电压540V以上开始再生回避,一般是输入电压的1.4倍)