F800变频器驱动风机,停机时断运行信号,模拟量置0,减速时间90秒,报E OU3,减速时间改到480秒还报这个,有什么办法?
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9654 个
工控威望:
8539 点
下载积分:
16684 分
在线时间: 5318(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-01
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-05-14 23:37
全看
|
小
中
大
F800的通病。
可这样设置试试:
1、参数pr.882 设定为1 启用再生回避功能 (因为F840没制动电阻,启动或停止时可能报过电压)
2、参数pr.883 设定为540 (直流母线电压540V以上开始再生回避,一般是输入电压的1.4倍)
特别提醒大家: