PLC用的FX5U与巴鲁夫RFID走的EIP通讯,现在通讯都可以了,就是数据处理有点麻烦 巴鲁夫都是读写都是BYTE,而且读写头的读写规则也比较操蛋,求思路
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1547 分
在线时间: 414(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-11-29
查看枫落云端的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-14 09:57
能玩通巴鲁夫CCLINK读写头的人不会太多。
做个这个读写头的程序,给你点一下。
三菱为16位操作,但是巴鲁夫为8位,所以操作上是有一定困难的,不过也不是什么大问题,在逻辑与或指令面前都不是什么事,注意高低字节是反的。