楼主  发表于: 2008-07-12 19:37
如果采用FXPLC控制多个伺服电机如5个那采用怎样的控制呢?
war321
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 184 点
下载积分: 547 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2007-09-21
最后登录: 2013-08-14
查看war321的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-12 22:23
FX本体最多只能控制独立2轴  建议你用定位模块 FX20GM  1个模块可以控制2根轴 你用2个20GM加一个10GM就可以了 用定位模块可以不需要PLC就可以单独使用 如果你是纯定位用 就可以不买PLC了