我看很多视频说,程序里面定位指令在一个地方使用一条,只是控制前面的条件导通,以及给不用的位置给寄存器。这样的话,用什么方式用定位完成信号来切换自动程序跳转到下一动作。还可以用定位完成标志吗,我看有人还可以用位置到达设定标志等。
这样使用一条定位指令,还是每次定位使用一次定位指令,哪种方式比较好呢?
分享
13824790603
QQ:389097681
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
175 个
工控威望:
1258 点
下载积分:
4536 分
在线时间: 211(小时)
注册时间:
2020-07-23
最后登录:
2024-12-21
查看13824790603的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-05-11 11:06
全看
|
小
中
大
实现方式有很多,中断、表格、绝对、相对都能实现;我喜欢用一条绝对定位,修改寄存器的参数来实现。多轴的话用表格好一点;中断的话其实就是跟定位完成标志切换差不多,程序运行的优先级会高一点。