楼主  发表于: 2021-05-10 20:41
图片:
大家晚上好!我用温度模块检测产品温度使用了图片中的2种方式,发现利用产品来导通感温线这种方式有点问题:在产品压到感温线后,温度要延时2-4秒后才能显示出来,而感温线拧在一起,在产品压到感温线后立刻能显示温度,请大家指点下,这是什么原因造成的及如何处理!谢谢大家!
一路向前hg
相互学习,共同进步!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 303 点
下载积分: 917 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2019-12-07
最后登录: 2024-08-04
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-11 08:23
一看就知道你是K型热电偶,1你是靠产品导通,感应的温度不仅慢还不准,2才是对的,K型热电偶本就需要两种不同的材质扭在一起