楼主  发表于: 2021-05-10 17:17
三菱Q4PLC。使用QD77S16M定位模块,总线控制,伺服驱动器MR-JE,伺服驱动器使用了电池。
Md.20:进给当前值---与---Md.21进给机械值:断电以后自动清零,求解???


400电话客户目前解决不了问题。使用正常,只是断电原点以上电当前位置自定义为原点。。。



(补)由于工况使用,电机永远不能旋转一圈,故无法使用原点复位功能。
自动化小白
不指点的自学永远不会
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 348 点
下载积分: 472 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2021-03-16
最后登录: 2021-07-12
查看自动化小白的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-10 18:39
问题解决,感谢各位大神!
自动化小白
不指点的自学永远不会
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 348 点
下载积分: 472 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2021-03-16
最后登录: 2021-07-12
查看自动化小白的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-05-14 13:53
解决办法:由于机械结构,电机最大旋转不足一周,(MOV  K9001   地址     回原点功能不能直接使用)那么把pr.43改为数据设定型,把电机的连接器拿掉,手动旋转电机最少2圈以上,传送K9001,这种方式的回原点电机是不转的。这种设置以后,再次断电,数据就会保存了!包括断电以后纯手动转动电机,是有记录的

本人小白一名。如有回答不对望大神勿喷,由于公司加密,程序无法上传,后期有机会定会分享!