用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
求助三菱QD77(400客服解决不了的问题)
上一主题
下一主题
自动化小白
不指点的自学永远不会
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
348 点
下载积分:
472 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2021-03-16
最后登录:
2021-07-12
查看自动化小白的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-05-10 17:17
全看
|
小
中
大
三菱Q4PLC。使用QD77S16M定位模块,总线控制,伺服驱动器MR-JE,伺服驱动器使用了电池。
Md.20:进给当前值---与---Md.21进给机械值:断电以后自动清零,求解???
400电话客户目前解决不了问题。使用正常,只是断电原点以上电当前位置自定义为原点。。。
(补)由于工况使用,电机永远不能旋转一圈,故无法使用原点复位功能。
分享
进击的工控人
看什么看!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
307 个
工控威望:
639 点
下载积分:
1715 分
在线时间: 287(小时)
注册时间:
2019-05-29
最后登录:
2025-01-24
查看进击的工控人的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-05-17 13:54
全看
|
小
中
大
设置上电过不过Z相信号,不就好了。你断开连接器也是一种办法吧
加油!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
求助三菱QD77(400客服解决不了的问题)
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问