自动化小白
不指点的自学永远不会
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 348 点
下载积分: 472 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2021-03-16
最后登录: 2021-07-12
查看自动化小白的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-10 17:17
三菱Q4PLC。使用QD77S16M定位模块,总线控制,伺服驱动器MR-JE,伺服驱动器使用了电池。
Md.20:进给当前值---与---Md.21进给机械值:断电以后自动清零,求解???


400电话客户目前解决不了问题。使用正常,只是断电原点以上电当前位置自定义为原点。。。



(补)由于工况使用,电机永远不能旋转一圈,故无法使用原点复位功能。
fgx9306
Engineer-X
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 730 个
工控威望: 831 点
下载积分: 17446 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2015-06-08
最后登录: 2024-11-20
查看fgx9306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-15 22:24
要用设置零点,而不是用原点收索等主动回零,是这个意思吧