三菱Q4PLC。使用QD77S16M定位模块,总线控制,伺服驱动器MR-JE,伺服驱动器使用了电池。
Md.20:进给当前值---与---Md.21进给机械值:断电以后自动清零,求解???


400电话客户目前解决不了问题。使用正常,只是断电原点以上电当前位置自定义为原点。。。



(补)由于工况使用,电机永远不能旋转一圈,故无法使用原点复位功能。
zhenhai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 303 点
下载积分: 5998 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2014-04-12
最后登录: 2024-09-30
查看zhenhai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-13 16:05
1.电机是绝对值电机
2.伺服参数,组件,电池,绝对值检测系统使用