模拟量4-20MA的信号有没有办法接到FX5U内置模拟量输入端使用?该死的,不想加外置模拟量模块,太贵了。想简单处理一下,可行吗?
13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 761 个
工控威望: 3149 点
下载积分: 13480 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间: 2019-12-26
最后登录: 2025-01-19
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-08 19:36
精度很差 不建议用