我这有个消防水泵控制柜,性能很关键,是星三角启动。自动控制PLC是西门子1200 。看到很多控制方式是手动启停信号直接进入PLC启停,自动也是通过PLC程序控制的,这样的控制的担心是如果24V电源或者PLC出问题,整个系统就瘫痪了,我想把手动不进入PLC,直接用传统时间继电器控制,自动通过PLC里面的时间计数器控制,哪么问题来了,图不好搞呀,手动用时间继电器控制。自动也得用手动的时间继电器,不好用PLC里面的时间继电器呀,怎么画图可以分开呀,就是手动用传统的时间继电器,自动用PLC里面的时间继电器,图怎么画呀,高手给个示意图呀,为了祖国的消防事业,为了人民财产安全,我也是殚精竭虑,想个比较好的办法,想尽善尽美,安全可靠,大家辛苦了,有空也为祖国的消防事业贡献下智慧。
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 571 个
工控威望: 6193 点
下载积分: 20023 分
在线时间: 559(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-12-02
查看天空流星的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-07 14:10
直接加手动/自动控制方式切换,手动时切换控制电源,控制回路,让手动,自动完全是两路控制,提高可靠性,做好互锁保护就可以
楼主留言:
用电源切换手自动,但想到一个问题,这个接触器比较大,是132KW的,手动切换的线和旋钮的接线锄头承受不了哪么大的电流,会不地有这种问题!