楼主  发表于: 2021-05-06 16:42
据网上资料可以使用SetTag这类函数,想请教下大神应该怎么能实现
本司长期从事非标自动化设备电气控制、工业自动化开发工作:

1.熟悉各类PLC程序设计, 人机界面HMI编程,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏程序,可CAD出图接线图。
联系方式:QQ 275518719 微信:HEXI510
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158740 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-20
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-06 19:19
1、建立连接1的变量1,和连接2的变量2;
2、计算机属性中选择“全局脚本运行系统”;
3、新建全局脚本动作,循环触发脚本   SetTagWord("变量1",GetTagWord("变量2"));
楼主留言:
真诚感谢!但是博途版的和经典版的好像不太一样,求教应该怎么实现这个呢
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158740 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-20
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-05-07 23:58
试了一下,博途Advanced只有VB脚本,不太熟悉;
直接用HmiRuntime.SmartTags("变量1")=HmiRuntime.SmartTags("变量2")就可实现数据传送。
楼主留言:
真诚感谢!我先去试试