威纶通MT8102IE与三菱FX 232BD,
通信线自己焊接的2和3交叉。5对5。都是母头。触摸屏接的是com B,
威纶通设置。设备FX232/485bd, 设RS232,com 1, 19200,
even,数据位7,停止位1,plc站号1。form 1。
plc通信。选专用协议通信。其他与触摸屏设置均相同。
程序下载进去。
触摸屏,写了一个位开关。但是设备那里只能选fx 232/485bd。把触摸屏程序写入。两者开始通信。触摸屏进入主界面。没有通信故障。
plc BD模块的两个灯也在闪烁。
现在的问题是,点位开关plc没有接收到信号。
大家帮分析一下是哪里问题?谢谢!