htlonglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 222 点
下载积分: 1958 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2012-10-13
最后登录: 2024-05-24
查看htlonglong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-05 21:43
有必要记录下这次的维修经历,是关于定位完成信号X14没有输出
故障现象:定位Y10输出正常,X0C轴忙信号正常,伺服电机定位结束后就是定位完成信号没有输出
用works2软件监控定位模块,正常没有故障报警信号,维修的过程很是煎熬,怀疑过是定位模块有问题,修改了定位模参数“指令到位范围”降低了伺服的速度,还是没有结果,后互换了定位模块重新下载智能模块参数后发现更大的麻烦来了,定位模块报警,每个伺服都要回原点,之后故障还是没有消除。
通过软件查找定位模块的历史报警信息,结合现场的反映,定位模块有547报警代码,二是伺服电机发烫,后通过现场对比发现是伺服刹车没有打开,(判断伺服刹车的好坏:测量电阻阻值二十几欧姆,接通24V电源,用手感觉或会听到碰的一声),至此真正的故障点找到,电话联系伺服电机修复更换刹车盘,维修正常

romiooo
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 1659 点
下载积分: 16625 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2019-05-15
最后登录: 2022-11-18
查看romiooo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-06 09:41
感谢分享