如何不让FX3U的Y1位置寄存器d8350上电清0,让他具有保存功能
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(虚心求教者) 热心助人!
    e_newboy
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 169 个
    工控威望: 268 点
    下载积分: 297 分
    在线时间: 153(小时)
    注册时间: 2009-04-20
    最后登录: 2024-11-26
    查看e_newboy的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2021-05-07 10:19
    1、把位置数据(D8350 D8351)移到掉电保持区,
    2、PLC上电初始化把掉电保持区的位置数据移到D8350 D8351,
    3、采用双字操作DMOV,掉电保持区可设置

    程序
    LD M8000 DMOV D8350 D800
    LD M8002 DMOV D800   D8350