如何不让FX3U的Y1位置寄存器d8350上电清0,让他具有保存功能
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(虚心求教者) 热心助人!
分享
e_newboy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
169 个
工控威望:
268 点
下载积分:
297 分
在线时间: 153(小时)
注册时间:
2009-04-20
最后登录:
2024-11-26
查看e_newboy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-05-07 10:19
全看
|
小
中
大
1、把位置数据(D8350 D8351)移到掉电保持区,
2、PLC上电初始化把掉电保持区的位置数据移到D8350 D8351,
3、采用双字操作DMOV,掉电保持区可设置
程序
LD M8000 DMOV D8350 D800
LD M8002 DMOV D800 D8350
本人长期兼职承接电气自动化项目:
1.熟悉各种品牌PLC程序设计,上位机组态编程,人机界面HMI编程,工业通讯网络,设备设施物联上云(IOT),数据采集,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏、上位机代写服务,系统集成、节能改造等项目,CAD出图。