PLC输出点坏了之后,用其它的输出点进行替换,在触摸屏设置参数之后,怎么在程序实现呢?
e_newboy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 268 点
下载积分: 297 分
在线时间: 154(小时)
注册时间: 2009-04-20
最后登录: 2024-12-04
查看e_newboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-07 10:26
图片:
可以采用变址寻址方式实现,三菱FX3U,触摸屏输入需要替换的输出点位置编号(由于输出采用8位 方式,Y0-Y7,Y10-Y17,Y20-Y27,Y30-Y37,Y40-Y47,Y50-Y57,Y60-Y67对应0-7,8-15,...48-55,位置编号以此类推),如上图,变址寄存器Z0,备用点为Y100,当D10=48时,Y60为1时,Y100为1,表示Y100跟Y60的输出一致,及Y100是Y60的备用输出点,当D10=0,Y100是Y0的备用输出点,根据以上测试类推,可以配置多个备用点,需要注意的是每个备用点需要占用一个变址寄存器。具体变址的使用大家可以查手册,希望这个测试对大家有所帮助。也欢迎大家来电讨论!