二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 213868 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-22
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-03 10:07
种养殖业经常有人说不食自家所种所养的,因为自家的多是营养夜CUI熟,食之对身体不好所以不食自家所种所养,
上个月接一桩业务,为一单位按照其图纸配安装底板,初步查看图纸后发现有存在设计问题,原以为是些小问题,可以随手帮忙解决。但是在开始动工配线后才发现这些问题将会是后续影响的大问题,先在此给各位汇报一下问题所在:主控制是台达的PLC,输入点数为:160点左右,输出为:90点左右。伺服系统是台达总共6台,功率为:400W,步进系统是6台,牛米为:1,这些硬件选配没有啥问题。下面来说说问题所在:
伺服系统电源为单相220VAC,为其供电的电源是相线加零线、通过滤波器为其提供,为什么不加变压器隔离??且每台伺服驱动器的供电端多有一个断路器进行保护,这个有必要吗??伺服驱动器的控制电源同样是通过滤波器后,再经过断路器为其提供。
步进系统的供电是直流24VDC,其电源来自开关电源,同样的每台步进驱动器的供电端多有断路器进行保护,这个有必要吗??
PLC的输入点由一10A开关电源提供,再由一个6A的断路器为其保护,不知道这个断路器能保护输入点什么?
PLC的输出点直接带24VDC电磁阀(5W),且直接带动不加中间继电器进行转换,这个有真必要省略吗?
最近通过沟通后对方发出真实的心声,这套系统存在严重的干扰、且定位不准,没办法可靠工作。
在我看来这套图纸的设计者应该是70年代的老工程师所做,那个年代什么多需要保护。但是细看又不象,应该是当代年轻工程师所做的杰作,因为当代年轻人胆大,敢作敢为有问题后续再处理,先前准备工作不做考虑!
以上是个人见解!请勿砸砖!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
fgx9306
Engineer-X
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 730 个
工控威望: 831 点
下载积分: 17526 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2015-06-08
最后登录: 2024-11-22
查看fgx9306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-05 07:55
PLC输出选用晶体管,通过带续流二极管的中继控制电磁阀
24V信号电源(plc输IO,继电器线圈)和24V负载电源(步进驱动器,电磁阀,电机抱闸)用两个电源
大功率电磁铁单独电源
个人习惯用法