神奇的马兰花
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 158 点
下载积分: 514 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2020-12-31
最后登录: 2024-12-27
查看神奇的马兰花的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-28 22:26
注意问题:
1、扫描枪默认波特率115200,N,8,1,扫描枪串口线直插触摸屏
2、触摸屏添加条码枪默认后缀符CR,一定要给给扫描枪设置后缀符,网上下载CR后缀符条码扫描,扫描后再扫描保存条码
3、扫描字符串放入PLC寄存器D100后,触摸屏字符串遇到不显示问题,监控PLC程序里面正常显示,我的解决办法是写触摸屏脚本D100=D200,目的是触发D100显示字符串,然后显示正常,一维码和二维码都可以扫。
神奇的马兰花
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 158 点
下载积分: 514 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2020-12-31
最后登录: 2024-12-27
查看神奇的马兰花的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-22 14:05
后来经过测试发现触摸屏做字符显示D100不行,地址改为D101就可以了,不用写宏指令。原因是扫码枪扫描数据后,监控PLC程序D100里面是空的,从D101开始才有字符。