楼主  发表于: 2021-04-28 21:50
如题:现有的设备是几年前做的设备,用到2个PLC,一个是FX3U 另一个是FX3SA 用一个威纶的触摸 屏,做的是一屏多机通讯,PLC之间信号交换是通的IO点进行信号交换的,用久了之后,现在出现两个PLC有时候会不同步的情况。现在想增加2个PLC之间进行N:N 通讯或其它通讯方式,请问要怎么增加通讯模块呢?
触摸屏有2个端口一个是485端口,一个是232端口,485端口己经用来一屏多机通讯了
怎么用低成本的方式进行改造?各位大神给出出主意吧!!谢谢啦!
laihuaxun200
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 316(小时)
注册时间: 2013-11-20
最后登录: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-29 09:43
引用
引用第2楼anlyl2014于2021-04-29 07:21发表的  :
交换的信号不多的话,可以用屏来做数据交换,不用增加一分钱费用;N:N就不要了,因一屏多机已占用485BD。

屏来做数据交换,速度也慢吧,现在本身就是两个pLC之间不同步了 现在是用的IO点进行信号连接的