我用的是艾莫迅的编程数据线,波特率端口号 校验都检查了 可就是通讯不上 有那个大神帮帮忙啊
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 461 点
下载积分: 7516 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2015-04-29
最后登录: 2024-12-17
查看wo0712的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-28 08:12
奇偶校验不对,一个是没有校验而另一个是偶数检验。
改为相同。
楼主留言:
已解决 是英文那个文件夹  不是三菱这个文件夹 端口设置不对