求解:三菱FR-E700变频器控制回路的接线方法问题
上一主题
下一主题
rafael
一点点积累,从细节做起
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
179 个
工控威望:
805 点
下载积分:
5050 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2020-10-29
最后登录:
2024-11-19
查看rafael的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-04-27 18:40
全看
|
小
中
大
图一是三菱变频器手册的,我原本的理解是用PLC通过控制继电器来形成回路的通断
图二是我看到部分设备上变频器的接法,PLC输出点直接到变频器
两种接法都可以实现,但图二的接法就不用继电器。我想,是否图二的接法就是手册上表达的意思?求各位解惑。。。
两种方法在使用寿命上是否有区别?
不积跬步无以行千里
分享
bahabaha
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
1546 点
下载积分:
41136 分
在线时间: 126(小时)
注册时间:
2020-03-06
最后登录:
2025-01-08
查看bahabaha的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-04-28 11:16
全看
|
小
中
大
如果你用的PLC是晶体管型的
会有电回冲的问题
遇到突波还是什么会直接伤害端子
如果你用的PLC继电器型的
虽然接线没有问题
但PLC内部继电器是有一定寿命的
这种如果常在走停
还是觉得不要省接线或空间
并竟加装三个外部继电器也不须花多少时间的