楼主  发表于: 2021-04-27 10:06
从事工控也有三年多了,一直都是用总线伺服,脉冲的早就忘掉
请教各位师傅,PLC发脉冲的最高频率是多少,伺服驱动器接收脉冲动作又是怎么和PLC衔接的
比如我想伺服电机1秒转完一圈,驱动器分辨率是23位,8388608为一圈,
我看到一些主流PLC自带发脉冲口的最高频率为200KPPS,一秒200000个脉冲,发完8388608,也要41秒啊,那是怎么控制到1秒转完一圈呢
不懂就要不耻下问,让各位师傅见笑了,也再次先谢谢各位师傅解答疑惑
斗志不能低
bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1304 点
下载积分: 3317 分
在线时间: 705(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-11-12
查看bruce2020的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-01 10:24
用了先进的东西,再用脉冲输出的就懵圈。呵呵呵。一切都是多虑。最简单的搞法就是马达每转脉冲数。当然搞电子齿轮也可以。道理都一样的。你控制速度就是控制最高脉冲输出量。从你的理解来看。是乎是没有理解马达的运动控制精度等。因为导程不可能很小。200K的脉冲实际上也是够用的。
我自己整理的资料。希望对你有用。
电子齿轮比与每转脉冲数详细解析.pdf (597 K) 下载次数:81
楼主留言:
非常感谢提供的资料,看着更深刻了