从事工控也有三年多了,一直都是用总线伺服,脉冲的早就忘掉
请教各位师傅,PLC发脉冲的最高频率是多少,伺服驱动器接收脉冲动作又是怎么和PLC衔接的
比如我想伺服电机1秒转完一圈,驱动器分辨率是23位,8388608为一圈,
我看到一些主流PLC自带发脉冲口的最高频率为200KPPS,一秒200000个脉冲,发完8388608,也要41秒啊,那是怎么控制到1秒转完一圈呢
不懂就要不耻下问,让各位师傅见笑了,也再次先谢谢各位师傅解答疑惑
斗志不能低
89230548
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 391(小时)
注册时间: 2016-04-22
最后登录: 2024-10-25
查看89230548的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-27 14:44
比如丝杆导程是10MM  把伺服转一圈的脉冲数设为1000   你发1000个脉冲就代表走了10.00MM 把人机的小数点弄下就可以了