楼主  发表于: 2021-04-26 21:58
这是一个实际使用通讯程序,用FX3U_485BD跟23个上海众晨变频器通讯,读运行电流,写入设定频率;读温控表温度值,读电能表正向有功功率;供有需要的人参考。
FX3U_485RTU_CRC_25station.zip (177 K) 下载次数:3562
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(jiangwei) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(张诺言)
  • 下载积分:+1(xiaobaiyang) 感谢分享!
  • 下载积分:+3(li051005) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(x454941267) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(xqy123) 热心助人!
  • 下载积分:+1(dgamen) 感谢分享!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    anlyl2014
    大吉大利
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 982 个
    工控威望: 8884 点
    下载积分: 10272 分
    在线时间: 926(小时)
    注册时间: 2014-05-23
    最后登录: 2024-12-23
    查看anlyl2014的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2021-06-27 07:30
    引用
    引用第18楼apei2014于2021-06-12 09:45发表的  :
    谢谢分享,另外问一下,通讯速度怎么样?
    能同步升降速吗?

    MODBUS本身是通过轮询应答的方式通讯,一定有延迟,同步是不可能的;程序中只用作读变频器频率、电流和设定频率值,启停还是用外部端子,另外,一台PLC并接25个MODBUS从站,程序是没问题的,但实践证明,通讯并接数不可以超过7台,实际使用时,中间加4路MODBUS中继,(淘宝有卖),将25个从站分成4路联接,在此一并说明,免得大家再发问。
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码