两台1.5KW台达B2伺服,只要一使能我的笔记本电脑和PLC通讯立马中断,各位朋友有没有什么好的办法,能解决这个问题,谢谢大家了。
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 771 个
工控威望: 1149 点
下载积分: 401 分
在线时间: 605(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-12-25
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-27 09:04
最简单直接的方法,笔记本拔掉电源用电池供电试试,如果可以解决那么就是典型的共模干扰导致的通信问题.如果要彻底解决一般的方法是加隔离,使两侧电源地解耦.实际上买个USB隔离器在工业现场是非常有用的,毕竟现场的设备环境比较复杂,搞不好烧电脑的情况也是有的.USB隔离器不一定能解决所有的通信问题,但是一定能保护电脑和USB接口.