三菱FX5U FB块 特殊软元件能用变址修饰吗?
上一主题
下一主题
zhongliang
学无止境
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
742 个
工控威望:
2102 点
下载积分:
3699 分
在线时间: 582(小时)
注册时间:
2012-10-11
最后登录:
2024-11-21
查看zhongliang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-04-26 15:52
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
如题:三菱FX5U FB块 特殊软元件能用变址修饰吗
想把三菱5U的定位指令封装成FB块,不清楚与定位相关的特殊软元件(比如SM5500,SD5502),能否用变址来修饰。
还有新建定位FB的时候,FB类型应该选【子程序类型】,还是选 【宏类型】,二者有什么区别。欢迎大家评论指点。
[ 此帖被zhongliang在2021-04-26 22:08重新编辑 ]
****************************学海无涯****************************
分享
chenjie
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
209 点
下载积分:
4237 分
在线时间: 174(小时)
注册时间:
2016-07-21
最后登录:
2024-04-19
查看chenjie的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-05-19 10:14
全看
|
小
中
大
子程序类型只要扫描到FB即使内部没有操作都给你返回结果(没执行全返回0),宏类型则是FB内对应输出值有操作才映射到输出引脚;子程序类型一般用于写一些不需要多次调用的功能块,需要重复调用使用宏类型。