各位大佬,应客户要求,现在需要选择一款接触器能断客户测试机的输出电压。客户测试机的输出电压在2500V,电流在50MA,持续60s左右,目前我找来找去没找到合适的接触器,还请各位大佬给个建议或者型号啊!
分享
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
583 个
工控威望:
2137 点
下载积分:
2237 分
在线时间: 717(小时)
注册时间:
2016-02-18
最后登录:
2024-11-17
查看小八哥的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-04-29 08:29
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
用普通接触器就好了 这种安规自动测试的 集成项目做过很多 艾诺的仪器也用过上百台 也修过很多 你拆开看一下就知道了 里面切换隔离的也是普通的接触器 一般选西门子 或者 伊顿的