用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
S7-1200与调试助手的TCP通讯时总是少开头的两个字符
上一主题
下一主题
andy_gao
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
283 个
工控威望:
448 点
下载积分:
2186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间:
2012-08-02
最后登录:
2024-11-15
查看andy_gao的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-04-22 19:19
全看
|
小
中
大
S7-1200与调试助手的TCP通讯时总是少开头的两个字符,如图
用NDR信号做计数器,发一次数据后计数值是1,说明PLC并没有把调试助手的一条数据分两次接收。
附程序,求大侠帮助
tcp_test.zip
(400 K) 下载次数:92
分享
guolibin
auto_glb@qq.com
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
640 个
工控威望:
1034 点
下载积分:
5368 分
在线时间: 294(小时)
注册时间:
2008-05-03
最后登录:
2024-12-10
查看guolibin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-04-14 16:46
全看
|
小
中
大
要用数组,BYTE[]或CHAR[],建议CHAR[](PLC在线监视ASCII可视)
因为STRING比较特殊,他是INT+CHAR[]形式,前2个字节是STRING总长(最大254)和实际字符长度
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
S7-1200与调试助手的TCP通讯时总是少开头的两个字符
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问