楼主  发表于: 2021-04-22 19:19
S7-1200与调试助手的TCP通讯时总是少开头的两个字符,如图

用NDR信号做计数器,发一次数据后计数值是1,说明PLC并没有把调试助手的一条数据分两次接收。

附程序,求大侠帮助
tcp_test.zip (400 K) 下载次数:92



  
guolibin
auto_glb@qq.com
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 640 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 5368 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2024-12-10
查看guolibin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-14 16:46
要用数组,BYTE[]或CHAR[],建议CHAR[](PLC在线监视ASCII可视)
因为STRING比较特殊,他是INT+CHAR[]形式,前2个字节是STRING总长(最大254)和实际字符长度