S7-1200与调试助手的TCP通讯时总是少开头的两个字符,如图
用NDR信号做计数器,发一次数据后计数值是1,说明PLC并没有把调试助手的一条数据分两次接收。
附程序,求大侠帮助
tcp_test.zip
(400 K) 下载次数:92
分享
guolibin
auto_glb@qq.com
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
639 个
工控威望:
1033 点
下载积分:
5366 分
在线时间: 294(小时)
注册时间:
2008-05-03
最后登录:
2024-11-13
查看guolibin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-04-14 16:46
全看
|
小
中
大
要用数组,BYTE[]或CHAR[],建议CHAR[](PLC在线监视ASCII可视)
因为STRING比较特殊,他是INT+CHAR[]形式,前2个字节是STRING总长(最大254)和实际字符长度