sunlight54
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 144 点
下载积分: 789 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2016-10-28
最后登录: 2024-07-11
查看sunlight54的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-20 10:07
  目前有个消防泵控制柜,系统控制用到了西门子PLC,分为就地和远程,远程好处理,通过PLC启动,现在就是纠结的是手动怎么控制,手动启动信号要不要进入PLC?因为是消防泵控制,是星三角启动,手动启动不进入PLC的话,就要加时间继电器。进入PLC可以用PLC里面的时间继电器比较方便 ,现在的问题是担心PLC如果出现故障或者DC24电源出故障,整个系统手动自动都不能使用。到底手动要不要进入PLC控制,那种比较好点,进入和不进入还要什么优缺点,大家帮忙分析下,或者有类似图纸参考下更好!非常感谢!!
清风飘雪
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 911 点
下载积分: 127 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2020-02-20
最后登录: 2024-03-25
查看清风飘雪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-20 14:08
手动做两套启动。主要是PLC,PLC出问题走时间继电器,用一个转换开关控制,自动和手动互锁。
楼主留言:
主要是手动控制要不要进入PLC,不进PLC怎么个控制法,进PLC怎么区分本地触摸屏手动和远程启动。
清风飘雪
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 911 点
下载积分: 127 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2020-02-20
最后登录: 2024-03-25
查看清风飘雪的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-04-25 08:43
引用
引用第1楼清风飘雪于2021-04-20 14:08发表的  :
手动做两套启动。主要是PLC,PLC出问题走时间继电器,用一个转换开关控制,自动和手动互锁。

用PLC做一个上电运行,带一个继电器,常闭触点做为手动的转换,PLC没问题时,用PLC启动,PLC故障,常闭闭合,手动启动
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(大豪哥) 热心助人!