目前有个消防泵控制柜,系统控制用到了西门子PLC,分为就地和远程,远程好处理,通过PLC启动,现在就是纠结的是手动怎么控制,手动启动信号要不要进入PLC?因为是消防泵控制,是星三角启动,手动启动不进入PLC的话,就要加时间继电器。进入PLC可以用PLC里面的时间继电器比较方便 ,现在的问题是担心PLC如果出现故障或者DC24电源出故障,整个系统手动自动都不能使用。到底手动要不要进入PLC控制,那种比较好点,进入和不进入还要什么优缺点,大家帮忙分析下,或者有类似图纸参考下更好!非常感谢!!