sunlight54
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 144 点
下载积分: 789 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2016-10-28
最后登录: 2024-07-11
查看sunlight54的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-20 10:07
  目前有个消防泵控制柜,系统控制用到了西门子PLC,分为就地和远程,远程好处理,通过PLC启动,现在就是纠结的是手动怎么控制,手动启动信号要不要进入PLC?因为是消防泵控制,是星三角启动,手动启动不进入PLC的话,就要加时间继电器。进入PLC可以用PLC里面的时间继电器比较方便 ,现在的问题是担心PLC如果出现故障或者DC24电源出故障,整个系统手动自动都不能使用。到底手动要不要进入PLC控制,那种比较好点,进入和不进入还要什么优缺点,大家帮忙分析下,或者有类似图纸参考下更好!非常感谢!!
sqpfanglin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 1538 点
下载积分: 5255 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2015-01-27
最后登录: 2024-11-16
查看sqpfanglin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-20 19:47
直接进PLC控制,现在的PLC稳定的很!
瞎想一堆,看着都累!
真想万无一失,做2套消防系统,一用一备,就算坏了1套,还有1套
还纠结不?
楼主留言:
现在就算PLC没有问题,就近24V电源有问题,也导致系统崩溃用不成