用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
松下伺服参数设置
上一主题
下一主题
wohenhuai
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
122 个
工控威望:
282 点
下载积分:
2335 分
在线时间: 377(小时)
注册时间:
2008-06-03
最后登录:
2022-08-22
查看wohenhuai的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-04-16 15:48
全看
|
小
中
大
我现在手头上测试一个松下PLC(FP-X C30)控制一个松下伺服(A6),伺服X4中接线是用脉冲加方向方式(1、2、7接+24V,4和6接脉冲和方向,29脚没接,就将29脚改成常闭)。参数设置中,将PAR007设置成3(脉冲+符号),伺服不会动,如果把它改回到原始1(正反脉冲),电机会转动一个方向,另一个方向不转,我现在还没找到不能正常运行的原因,麻烦高手们帮我看看是怎么回事?
分享
jinle520
QQ:229441204
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
493 个
工控威望:
678 点
下载积分:
2454 分
在线时间: 447(小时)
注册时间:
2013-05-31
最后登录:
2024-11-05
查看jinle520的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-04-16 16:06
全看
|
小
中
大
图片:
41脚接上0V,Pr007=3
分享
jinle520
QQ:229441204
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
493 个
工控威望:
678 点
下载积分:
2454 分
在线时间: 447(小时)
注册时间:
2013-05-31
最后登录:
2024-11-05
查看jinle520的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2021-04-16 16:24
全看
|
小
中
大
图片:
引用
引用第2楼wohenhuai于2021-04-16 16:09发表的 :
请问,如果要用脉冲+方向控制,41脚一定要接0V,是吗?
肯定要接,你没接0V,只接了一个+24V,那来的电源回路????
[ 此帖被jinle520在2021-04-16 16:32重新编辑 ]
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
松下伺服参数设置
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问