做非标设备电流的计算方式 求大神讲解一下
上一主题
下一主题
gz068909
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
141 个
工控威望:
284 点
下载积分:
1009 分
在线时间: 67(小时)
注册时间:
2017-12-23
最后登录:
2024-11-16
查看gz068909的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-04-14 18:31
全看
|
小
中
大
图片:
各位大神 在三项电 电路中 任意两项为220
用三菱HF-KP43的电机
电机铭牌上面标的电流为2.9A 这个2.9A是
怎么得出来的? 然后再接了一个
120W的整流器 DC24V 输入电压220V
各位大神
我在选择断路器的开关时应该如何选择多大
电流的
每天学习一点点
分享
hxyeer
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
216 个
工控威望:
302 点
下载积分:
1138 分
在线时间: 173(小时)
注册时间:
2019-06-24
最后登录:
2024-11-12
查看hxyeer的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-04-16 17:38
全看
|
小
中
大
图片:
伺服一般1.5倍电流配空开注意配D型空开,有的厂家2-3倍的也有。你实在不放心按照推荐的配。例如三菱样本手册附录会有选配件推荐。
[ 此帖被hxyeer在2021-04-16 17:45重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(gz068909) 好的 我参考下
分享