描述:变频器参数设置
图片:
描述:PLC通信参数设置
图片:
描述:程序
图片:
PLC与变频器通信参数设置一致,程序中接通中间继电器,通信专用指令能执行,指令执行完后,m8029也接通了,硬件上通信模块SD也会闪烁;RD一直没不闪烁过

IVDR  K1  H0ED  D101  K2  将D101的值写入1#变频器,写入设定频率(RAM),指令执行了,但是变频器频率数字没任何改变


***********变频器没接电机


##########请大师傅们帮我探讨下,谢谢

以上内容是2021.4.13发布的讨论
——————————————————————————————————————————————

以下内容是2021.4.14发布的解决问题的方式

谢谢大家的帮助,最后发现是线接错了,正确接线应该是:
变频器            PLC

RDA      接     SDA
RDB      接     SDB
SDA      接     RDA
SDB      接     RDB
(希望对后面的人有所帮助)
[ 此帖被15310616105在2021-04-14 22:06重新编辑 ]
15310616105
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 133 点
下载积分: 488 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2021-04-09
最后登录: 2022-04-13
查看15310616105的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-13 12:18
引用
引用第2楼13824790603于2021-04-13 11:44发表的  :


我想看看你设定参数都是啥




第一张图是变频器参数,第二张是PLC参数
15310616105
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 133 点
下载积分: 488 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2021-04-09
最后登录: 2022-04-13
查看15310616105的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-04-13 18:55
图片:
引用
引用第5楼13451687377于2021-04-13 14:52发表的  :
m8161常ON了吗?




我使用的是通道2,直接软件设置的通道2,不需要用特殊寄存器和特殊继电器设置吧
15310616105
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 133 点
下载积分: 488 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2021-04-09
最后登录: 2022-04-13
查看15310616105的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-04-14 21:56
引用
引用第9楼13824790603于2021-04-14 11:09发表的  :



专用一般用于触摸屏的




对,我威纶触摸屏就是用的通道1,232BD模块,就是选的专用协议
15310616105
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 133 点
下载积分: 488 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2021-04-09
最后登录: 2022-04-13
查看15310616105的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-04-14 22:06
就是线的问题
引用
引用第1楼tkggtdkjpl于2021-04-13 06:08发表的  :
没通迅上呗,查线呗!