15310616105
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 133 点
下载积分: 488 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2021-04-09
最后登录: 2024-12-10
查看15310616105的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-13 02:32
描述:变频器参数设置
图片:
描述:PLC通信参数设置
图片:
描述:程序
图片:
PLC与变频器通信参数设置一致,程序中接通中间继电器,通信专用指令能执行,指令执行完后,m8029也接通了,硬件上通信模块SD也会闪烁;RD一直没不闪烁过

IVDR  K1  H0ED  D101  K2  将D101的值写入1#变频器,写入设定频率(RAM),指令执行了,但是变频器频率数字没任何改变


***********变频器没接电机


##########请大师傅们帮我探讨下,谢谢

以上内容是2021.4.13发布的讨论
——————————————————————————————————————————————

以下内容是2021.4.14发布的解决问题的方式

谢谢大家的帮助,最后发现是线接错了,正确接线应该是:
变频器            PLC

RDA      接     SDA
RDB      接     SDB
SDA      接     RDA
SDB      接     RDB
(希望对后面的人有所帮助)
[ 此帖被15310616105在2021-04-14 22:06重新编辑 ]
13824790603
QQ:389097681
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 4536 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2024-12-21
查看13824790603的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-13 11:44
引用
引用楼主15310616105于2021-04-13 02:32发表的 三菱变频器指令通信无效 :
PLC与变频器通信参数设置一致,程序中接通中间继电器,通信专用指令能执行,指令执行完后,m8029也接通了,硬件上通信模块SD也会闪烁;RD一直没不闪烁过

IVDR  K1  H0ED  D101  K2  将D101的值写入1#变频器,写入设定频率(RAM),指令执行了,但是变频器频率数字没任何改变


.......


我想看看你设定参数都是啥
13824790603
QQ:389097681
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 4536 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2024-12-21
查看13824790603的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-04-13 13:50
描述:把传送控制步骤设为格式1
图片:
描述:把121、122都设为9999
图片:
试试这个
13824790603
QQ:389097681
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 4536 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2024-12-21
查看13824790603的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-04-14 11:09
引用
引用第8楼梦雨天涯于2021-04-13 22:33发表的  :
plc应该用专用协议的吧



专用一般用于触摸屏的
13824790603
QQ:389097681
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 4536 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2024-12-21
查看13824790603的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-04-14 11:13
引用
你正反转什么可以通信上吗,如果可以就是设置问题了,你要写读频率的话,要把格式四改成一,变频器校验码那一块(124:1)照现在的不要变试试