楼主  发表于: 2021-04-13 02:32
描述:变频器参数设置
图片:
描述:PLC通信参数设置
图片:
描述:程序
图片:
PLC与变频器通信参数设置一致,程序中接通中间继电器,通信专用指令能执行,指令执行完后,m8029也接通了,硬件上通信模块SD也会闪烁;RD一直没不闪烁过

IVDR  K1  H0ED  D101  K2  将D101的值写入1#变频器,写入设定频率(RAM),指令执行了,但是变频器频率数字没任何改变


***********变频器没接电机


##########请大师傅们帮我探讨下,谢谢

以上内容是2021.4.13发布的讨论
——————————————————————————————————————————————

以下内容是2021.4.14发布的解决问题的方式

谢谢大家的帮助,最后发现是线接错了,正确接线应该是:
变频器            PLC

RDA      接     SDA
RDB      接     SDB
SDA      接     RDA
SDB      接     RDB
(希望对后面的人有所帮助)