三菱FX1N 状态器 S 怎么都是断电保持型
上一主题
下一主题
螺丝刀1234
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
154 点
下载积分:
11682 分
在线时间: 89(小时)
注册时间:
2012-09-16
最后登录:
2024-10-22
查看螺丝刀1234的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-04-11 21:18
全看
|
小
中
大
图片:
三菱FX1N 状态继电器怎么都是断电保持型, 这个梯形图PLC断电上电后X1在没有导通的情况下Y0就导通了,也就是说PLC断电上电后Y0就导通。按X0后Y1导通,断电上电后Y1还导通这是怎么回事,S0和S1 怎么有断电保持?上电后没按X1 Y0怎么能导通???
[ 此帖被螺丝刀1234在2021-04-11 21:42重新编辑 ]
分享
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
989 个
工控威望:
1145 点
下载积分:
18344 分
在线时间: 271(小时)
注册时间:
2009-05-29
最后登录:
2024-10-27
查看zsh340的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-04-12 09:15
全看
|
小
中
大
PLC参数内的停电保持设一下,还有S状态器如果当步进用就要用STL转移,如果当普通中继用,就跟M一样的用.上面梯形图用了SET,如果没有STL转移,那就跟普通M一样,要RST复位.编程手册上有详细的说明,多看看手册吧