图片:
各位好我有一个关于三菱GS2107用MODBUS RTU通一个表头
表头写入要用0X10的指令,想请教在GS2107上该如何设定
附上表头说明书,拜托各位了

根据2楼前辈指出GS2107无法支援F10指令
那我改请问在FX5U上如果要写800(0X320)这个位置
指令应该如何下???
谢谢
[ 此帖被gerry8877在2021-04-10 16:03重新编辑 ]
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-10 15:39
目前的GS2107-WTBD  只支持MODBUS 功能码4, 3, 1,0,6
还要分主站,从站时有所不同。
你这个10号指令GS2017不支持,听说出了GS2107-WTBD-N,我还没用过,不清楚能支持不。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步