请问这是4-20mA的比较程序吗?
上一主题
下一主题
wmy707436680
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
173 点
下载积分:
2617 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2018-01-31
最后登录:
2023-08-16
查看wmy707436680的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-04-09 11:10
全看
|
小
中
大
图片:
描述:这个又是什么?
图片:
这是SMART 4-20ma比较程序吗?
分享
金海洋
工控人家园,工控一家人
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
325 个
工控威望:
521 点
下载积分:
6964 分
在线时间: 185(小时)
注册时间:
2010-02-28
最后登录:
2024-11-11
查看金海洋的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-04-09 15:46
全看
|
小
中
大
小白同志,我是中白,大白和高手没时间理你
第一张图是确定工程量范围,0-27648,超出这个范围的以0和27648界定。
第二张是32位实数计算后取整为双精度整数,然后转换为整数,因为对应模拟量输出的时候需要整数型才行,在smart200里面可以用库指令转换
看看指令手册就明白了