黄晓liang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19347 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2016-05-26
最后登录: 2024-11-16
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-08 22:02
图片:
有没有大师弄过这个,下载模块参数和程序后,报警3300 是需要下载个 GX Configurator-SC重新配置参数吗?
汤大仙
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 1023 点
下载积分: 6013 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2018-07-23
最后登录: 2024-11-15
查看汤大仙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-04 15:33
把PLC参数设置-IO分配设置设的起始IO与智能功能模块统一,设好后写入,完成后将PLC复位即可