自动切换手动时,如何保存轴的位置,防止过多的手自动切换,因为手动操作完,切回自动,位置数据要一致才能启动,但是如何在切换时保存数据,并且不会因为手动操作完,切换自动,再切手动,位置数据更新呢
dingzyi
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 691 个
工控威望: 844 点
下载积分: 9348 分
在线时间: 463(小时)
注册时间: 2011-05-29
最后登录: 2024-12-22
查看dingzyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-19 21:43
自动位置有了,手动调试,保存到当前位置,自动可以直接运行