图片:
我采用的是西门子1215C,压力传感器是威卡的S-10. 我有一块标准气压表,已经经过校准。维卡压力传感器量程-400mBar----0mBar,  对应西门子模拟量5530-27648。

传感器是2根线,棕色接开关电源24V,白色接模拟量模块的0+。模拟量模块的0-接了开关电源的0V。
传感器没问题,因为换了一个新的传感器,并且重新校准传感器零点,测量数据类似,所以排除传感器本身故障。

实际程序运行发现: 模拟量模块读取实时负压,与标准压力表的读数总是不一致。除了标准大气压下都是0mBar外,在负压条件下,它们读数总是有差值,而且差值非线性(参见附件表格截图)。
[ 此帖被吴晓亮420922在2021-04-06 19:27重新编辑 ]
swordinhand
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 221 点
下载积分: 737 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2013-11-01
最后登录: 2024-05-11
查看swordinhand的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-23 22:58
学习了