冠军欧洲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 306 点
下载积分: 2679 分
在线时间: 688(小时)
注册时间: 2018-10-19
最后登录: 2025-03-06
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-30 12:53
图片:

如图,买的焊好的50针的IO线,剩下的不用的线直接捆在一起,放在线槽里,不用担心短路啥的吗?
伺服接线如下
3    脉冲正    24V+
5    方向正    24V+
7    24V+    24V+
34    S-RDY-    0V
36    ALM-    0V
38    定位完成-    0V
41    COM-    0V
4    脉冲输出口    PLC输出
6    方向输出口    PLC输出
29    伺服使能    PLC输出
31    报警复位    PLC输出
35    S-RDY+    PLC输入
37    ALM+    PLC输入
39    定位完成+    PLC输入
周锅锅
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 189 点
下载积分: 2353 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2020-08-01
最后登录: 2024-11-01
查看周锅锅的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-10 15:26
不用的热缩管单独缩起来扎好或者减掉剪成不同长度,之前基恩士的对射感应器就是很多不用的线包一起,面板数据都不显示了