用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
松下A6伺服50芯IO线剩余不用的线可以直接捆在一起吗?
上一主题
下一主题
冠军欧洲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
206 个
工控威望:
299 点
下载积分:
2665 分
在线时间: 667(小时)
注册时间:
2018-10-19
最后登录:
2025-01-24
查看冠军欧洲的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-03-30 12:53
全看
|
小
中
大
图片:
如图,买的焊好的50针的IO线,剩下的不用的线直接捆在一起,放在线槽里,不用担心短路啥的吗?
伺服接线如下
3 脉冲正 24V+
5 方向正 24V+
7 24V+ 24V+
34 S-RDY- 0V
36 ALM- 0V
38 定位完成- 0V
41 COM- 0V
4 脉冲输出口 PLC输出
6 方向输出口 PLC输出
29 伺服使能 PLC输出
31 报警复位 PLC输出
35 S-RDY+ PLC输入
37 ALM+ PLC输入
39 定位完成+ PLC输入
分享
lx1421967
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
187 点
下载积分:
2564 分
在线时间: 114(小时)
注册时间:
2018-01-18
最后登录:
2023-03-29
查看lx1421967的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-03-30 13:01
全看
|
小
中
大
不要的线,最好把端子剪掉,我就出现过,碰在一起,电机一直在乱动
分享
lx1421967
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
187 点
下载积分:
2564 分
在线时间: 114(小时)
注册时间:
2018-01-18
最后登录:
2023-03-29
查看lx1421967的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2021-03-30 13:19
全看
|
小
中
大
引用
引用第3楼冠军欧洲于2021-03-30 13:13发表的 :
端子剪掉,还是有可能连在一起吧,如果不减的话,肯定会有连在一起的。我在想要不要用热缩管,把不用的都套起来。
我都直接剪掉的,全部剪齐,用扎带捆下,就不会短一起了,我有机台就这样用的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
松下A6伺服50芯IO线剩余不用的线可以直接捆在一起吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全