松下A6伺服50芯IO线剩余不用的线可以直接捆在一起吗?
上一主题
下一主题
冠军欧洲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
206 个
工控威望:
299 点
下载积分:
2665 分
在线时间: 667(小时)
注册时间:
2018-10-19
最后登录:
2025-01-24
查看冠军欧洲的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-03-30 12:53
全看
|
小
中
大
图片:
如图,买的焊好的50针的IO线,剩下的不用的线直接捆在一起,放在线槽里,不用担心短路啥的吗?
伺服接线如下
3 脉冲正 24V+
5 方向正 24V+
7 24V+ 24V+
34 S-RDY- 0V
36 ALM- 0V
38 定位完成- 0V
41 COM- 0V
4 脉冲输出口 PLC输出
6 方向输出口 PLC输出
29 伺服使能 PLC输出
31 报警复位 PLC输出
35 S-RDY+ PLC输入
37 ALM+ PLC输入
39 定位完成+ PLC输入
分享
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1275 个
工控威望:
1451 点
下载积分:
5498 分
在线时间: 903(小时)
注册时间:
2015-08-31
最后登录:
2025-01-20
查看wangnaizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-04-23 15:22
全看
|
小
中
大
引用
引用第11楼jinle520于2021-04-01 17:27发表的 :
多余的剪掉,防止短路。
还有个建议,3和5接24V+改成1和2接24V+
.......
看了手册 一般接PLC 集电极开路 确实是这样接到