三菱PLC突然断电如何防止负载气缸同时复位?
上一主题
下一主题
自学成才
不懂就一定要问!!!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
194 个
工控威望:
375 点
下载积分:
2976 分
在线时间: 168(小时)
注册时间:
2008-09-02
最后登录:
2024-09-02
查看自学成才的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-03-28 14:08
全看
|
小
中
大
图片:
设备在运行过程中,突然断电时怎样防止气缸同时复位?采取硬件措施还是软件可以解决这个问题?
这台设备由三菱PLC控制,运行的顺序是气缸先把产品推到检测工位,送料到位后下压气缸动作,下压到位后侧推气缸动作。下压板和侧推板上都有探针,如果设备突然断电三个气缸会同时复位。这样会撞坏探针。请问朋友们有没有解决方法。
分享
bruce2020
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1045 个
工控威望:
1304 点
下载积分:
3317 分
在线时间: 705(小时)
注册时间:
2017-11-25
最后登录:
2024-11-12
查看bruce2020的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-03-28 14:22
全看
|
小
中
大
全部用双作用的电磁阀。除非断气,不然,控制端不动作,它是不会复位的。
如果你有储气罐,那么气源的问题也解决了。
分享
bruce2020
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1045 个
工控威望:
1304 点
下载积分:
3317 分
在线时间: 705(小时)
注册时间:
2017-11-25
最后登录:
2024-11-12
查看bruce2020的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2021-03-28 16:50
全看
|
小
中
大
我这里做个一个比较复杂的大气缸控制。冲压用的。一个气缸两对双作用的高速电磁阀控制。同时还要用模拟量监控上升状态和下降状态,两者的压力差。压力差超出范围,机器报警。监控压力差的目的是为了冲压速度和力度更稳定。因为电磁阀换向节流阀排气等,都会影响压力差,所以在调整的时候,对时序图要求比较严格。速度不能太慢,模具冲压的声音不能太大声,气缸上下的速度,节奏平稳,