知识就是力量
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 78 点
下载积分: 1111 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2021-02-27
最后登录: 2024-10-10
查看知识就是力量的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-25 20:36
一款精度为1%F.S,量程0-1000kpa,模拟量输出4-20mA的压力传感器,让其分辨率达到0.001Kpa,想请教下如何实现。使用三菱3u系列的模拟量模块,1600的分辨率,1000÷1600=0.625kpa,远远不够。5U的模拟量模块,12800的分辨率,1000÷12800=0.078125kpa,还是不够。那是不是只要模块的分辨率高,就可以实现呢?于是我找到一款模拟量转换模块,分辨率为24bit,可是事实是模块的分辨率是够了,传感器的精度达不到,得出的数值是在不断跳动的,显示精度远远不够,传感器没办法输出这么小的电流。